GeoForum PIIG  :  GEODEZJA.PL czytaj GEOFORUM.GEODEZJA.pl
Witamy na GeoForum www.geoforum.geodezja.pl
Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl.
Służy ono dyskusjom i pytaniom związanym z geodezją i dziedzinami z nią powiązanymi.
Na wymianę informacji o imprezach, wydarzeniach, nowych rozwiązaniach technologicznych, instrumentach, wydawnictwach i ciekawych adresach internetowych związanych z geodezją przewidzieliśmy moderowane forum informacyjne GeoInfo PIIG'u znajdujące się pod adresem www.GeoInfo.geodezja.pl.
Ogłoszenia prosimy zamieszczać wyłącznie w dziele GeoOgłoszeń pod adresem www.geodezja.pl/ogloszenia .
Uwagi i pytanie prosimy kierować na e-mail info@geodezja.pl.
Zapraszamy!

Rejestrację można wykonać pod adresem http://www.geoforum.geodezja.pl/register.php?1 ale po dokonaniu rejestacji prosimy o przesłania maila z prośbą o aktywację konta.

GeoForum i GeoInfo są częścią Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.geodezja.pl ISSN 1896-8317

 
Re: Osnowa pomiarowa ? - nowe standarty
Autor: dr_Lecter (---.dynamic.gprs.plus.pl)
Data: 02 lis 2020 - 23:46:03

FIODORKOWSKI Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Pomiar budynku ( GNSS ) przedłużając ściany lub
> wykonując wcięcia liniowe narożników budynków -
> czy te punkty to osnowa pomiarowa w myśl nowego
> rozporządzenia ?
> I czy podlega wyrównaniu ścisłemu ? podwójny
> pomiar itd ? Jak do tego u Was podchodzą , czy
> może jest jakaś interpretacja GGK w tym temacie .

Jak mierzyłeś przedłużenia to oblicz narożniki jako wcięcie kątowo-liniowe z kątem 90 st, każdy program geo wyrzuca od razu błąd położenia takiego stanowiska. Jak panu inspektorowi lub pani inspektorzycy bedzie ciągle mało to dorób wyrównanie ścisłe z jedną obserwacją nadliczbową grinning smiley

A tak na poważnie, to w przypadku takich nadgorliwych ośrodków i inspektorów, gdzie punkt domiarowy do rogu budynku jest traktowany jako osnowa pomiarowa - najszybszym rozwiązaniem będzie chyba pomiar tachimetryczny budynku ze stanowisk swobodnych nawiązanych bezpośrednio kątowo-liniowo do uprzednio założonej osnowy pomiarowej met. GNSS - uśrednionej z dwóch niezależnych pomiarów GNSS ( dwie inicjalizacje ). Po obliczeniu wcięcia ze współrzędnych GNSS mierzysz jeszcze raz wszystkie punkty osnowy pomiarowej i nadajesz im współrzędne z pomiaru tach. Wtedy takie wcięcia mają błąd położenia x,y,h max. 0,005 m (przy osnowie na foliach - np na słupkach ogrodzeniowych ) czyli praktycznie pomijalny i takie wcięcie nie może być traktowane jako drugi rząd.



Zmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2020-11-04 01:39 przez dr_Lecter.



Temat Odsłon Napisane przez Wysłane
  Osnowa pomiarowa ? - nowe standarty 1272 FIODORKOWSKI 2020-11-02 18:17
  Re: Osnowa pomiarowa ? - nowe standarty 612 nil20 2020-11-02 23:38
  Re: Osnowa pomiarowa ? - nowe standarty 899 dr_Lecter 2020-11-02 23:46


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
GeoForum powered by Phorum.